迅维网

标题: 求助高人 指点 开关电源 不工作问题 [打印本页]

作者: 工控达人    时间: 2020-10-26 12:35
标题: 求助高人 指点 开关电源 不工作问题
400PLC开关电源 炸机后 更换功率模块  还是不工作 红圈场效应管发热严重可以融化焊锡

作者: virginlulu    时间: 2020-10-26 13:38
除非修过这个 的  单看两张图  没招
作者: 工控达人    时间: 2020-10-26 17:28
捣鼓半天了 没啥结果 没有 图纸 真愁人啊
作者: zxwzhm888    时间: 2020-10-27 12:39
楼主电源的具体型号或订货号?.................
作者: 工控达人    时间: 2020-10-27 16:19
zxwzhm888 发表于 2020-10-27 12:39
楼主电源的具体型号或订货号?.................

6ES7407-0KA02-0AA0
作者: zxwzhm888    时间: 2020-10-28 10:30
本帖最后由 zxwzhm888 于 2020-10-28 10:41 编辑
工控达人 发表于 2020-10-27 16:19
6ES7407-0KA02-0AA0

这个电源没修过,修过一些SITOP电源,帮不上你了....................
作者: 工控达人    时间: 2020-10-28 13:38
zxwzhm888 发表于 2020-10-28 10:30
这个电源没修过,修过一些SITOP电源,帮不上你了....................

谢谢  有STOP不懂的地方请教您。
作者: 一问三不知    时间: 2020-10-29 05:44
有条件断开后级,看看,输出电压是否正常,后级有没有短路,检测电路是否失效,
作者: 小王良    时间: 2020-10-29 05:50
西门子PLC电源?不贵啊
作者: 刚正柔和    时间: 2020-10-29 06:14
你换的是万能模块,还是原来型号的模块,如是原模块,应该还有点小零件坏。
作者: 工控达人    时间: 2020-10-29 14:54
刚正柔和 发表于 2020-10-29 06:14
你换的是万能模块,还是原来型号的模块,如是原模块,应该还有点小零件坏。

原型号模块
作者: 工控达人    时间: 2020-10-29 16:09
一问三不知 发表于 2020-10-29 05:44
有条件断开后级,看看,输出电压是否正常,后级有没有短路,检测电路是否失效,

咋们没那条件啊
作者: QQ531242877    时间: 2020-11-6 16:11
碰到过复印机的电源板在空载情况下类似的一个MOS管发热非常严重
作者: 金锵    时间: 2020-11-25 15:55
发来我想我可以修理这个




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4