迅维网

标题: 无PG,各路电压正常,7500+339半桥电源,修复成功 [打印本页]

作者: 电源维修吕    时间: 2020-7-31 08:50
标题: 无PG,各路电压正常,7500+339半桥电源,修复成功
微信图片_20200731080903.png
登录/注册后看高清大图

1.红黄橙等各路电压输出都正常,但灰线一直都是0V
2.大概量了一些关键点,7500的12脚VCC15V,14脚REF电压5V,339的3脚VCC电压是5V
3.还测量了7500各脚待机时,启动后的电压,正常。
7500B各脚待机电压.jpg
登录/注册后看高清大图
7500B启动后各脚电压.jpg
登录/注册后看高清大图

4.再对比339各脚待机的启动后的电压不对,
TIM截图20200731082034.jpg
登录/注册后看高清大图
第一个比较器是管开机的,第二个比较器是管保护的,第三个和第四个比较器是管PG信号的,8脚和10脚是从REF分压过来的一个固定电压值1.3V,电源启动前后都没有变。电源启动后,从7500的FB过来一个高电平3.5V到339的第9脚,比339的8脚的1.3V高,14脚输出高电平3.5V到11脚,比10脚的1.3v高,最后从13脚输出高电平PG信号,但实际的情况,9脚已经从0跳变到3.5,但14脚的输出还是0,大概量了一个14脚上的电阻和延时电容,感觉正常。尝试换了339,但结果一样,怀疑是网购买的便宜货不可靠,再次去旧板那里拆了一个换上,结果还是一样。
5.应该不是339的问题了吧?按照原理应该从14脚找原因,量不出来,我就断开了14脚上的一个180K的对地电阻,14脚就变成3.5V了 ,装上又变成0
6.头脑没有思路和原理了,一个一个去试换,拆到第四个电阻180K,量它是开路的了,更换后,PG正常。
7.原来是从REF分压过来的两个180K电阻的上拉电阻开路了,14脚接在两个180K电阻中间,实物与参考的电路图并不同。

作者: Linshengqiang    时间: 2020-7-31 09:59
怎么找到这么全面的资料的?
作者: 电源维修吕    时间: 2020-7-31 10:08
Linshengqiang 发表于 2020-7-31 09:59
怎么找到这么全面的资料的?

靠的是坚持!
作者: 电脑士理    时间: 2020-7-31 10:35
好久没有去弄这个了。现在都修主板比较多。楼主的资料和思路不错
作者: 鸿利数码    时间: 2020-7-31 11:22
本帖最后由 鸿利数码 于 2020-7-31 11:24 编辑

资料不错收藏了,请问开路怎么检测的
作者: 电源维修吕    时间: 2020-7-31 11:28
电脑士理 发表于 2020-7-31 10:35
好久没有去弄这个了。现在都修主板比较多。楼主的资料和思路不错

我是刚入门!老师傅常来啊!
作者: 电源维修吕    时间: 2020-7-31 11:29
鸿利数码 发表于 2020-7-31 11:22
资料不错收藏了,请问开路怎么检测的

哪里开路呢?
作者: gomblie    时间: 2020-8-2 07:09
7500 跟494像是一样的吧
作者: zxwzhm888    时间: 2020-8-2 08:57
电源维修吕 发表于 2020-7-31 10:08
靠的是坚持!

佩服,向高手学习........
作者: 123456胜华    时间: 2020-8-2 14:01
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
作者: 阿斯巴    时间: 2020-8-2 23:36
能找到电源的技术资料,不简单啊。
作者: alongvip    时间: 2020-8-3 02:32
先收藏,谢谢
作者: 解晓东    时间: 2020-8-3 11:38
1k电阻接5v,另一端直接接灰pg线,搞定,不需要查来查去费脑子

作者: 解晓东    时间: 2020-8-3 11:43
解晓东 发表于 2020-08-03 11:38
1k电阻接5v,另一端直接接灰pg线,搞定,不需要查来查去费脑子

如果其他全正常,只是没pg,这个方法最快,并且不影响任何使用
作者: 电源维修吕    时间: 2020-8-3 16:04
解晓东 发表于 2020-8-3 11:38
1k电阻接5v,另一端直接接灰pg线,搞定,不需要查来查去费脑子

本来就有一个1K电阻与5V相连接了,是要再串联一个 还是并联一个?
作者: 电源维修吕    时间: 2020-8-3 16:05
gomblie 发表于 2020-8-2 07:09
7500 跟494像是一样的吧

是一样的,能通用。
作者: 解晓东    时间: 2020-8-5 07:53
串联,pg线焊下来,直接接电阻

作者: 解晓东    时间: 2020-8-5 08:00
就是1k电阻一头焊红色5v区域,随便5v什么地方,电阻另一头焊pg灰色线上(pg灰色线要从电路板上焊下来,有的连在电路板上电压会拉低,还是没pg信号)
作者: 电源维修吕    时间: 2020-8-5 11:52
解晓东 发表于 2020-8-5 08:00
就是1k电阻一头焊红色5v区域,随便5v什么地方,电阻另一头焊pg灰色线上(pg灰色线要从电路板上焊下来,有的 ...

哦,谢谢,有机会我试下!
作者: virginlulu    时间: 2020-8-6 10:48
刘坚强的图不赖
作者: 电源维修吕    时间: 2020-8-6 23:43
virginlulu 发表于 2020-8-6 10:48
刘坚强的图不赖

是的,有图纸有视频容易懂。
作者: virginlulu    时间: 2020-8-7 09:12
电源维修吕 发表于 2020-08-06 23:43
是的,有图纸有视频容易懂。

做视频教程很累的
作者: 王大超    时间: 2020-8-10 22:14
能找到电源的技术资料,不简单啊。
作者: 电源维修吕    时间: 2020-8-11 08:46
王大超 发表于 2020-8-10 22:14
能找到电源的技术资料,不简单啊。

到处都是电脑电源的资料
作者: ankey826    时间: 2020-8-13 15:33
感谢楼主分享经验,学习了
作者: 彭凌飞    时间: 2020-8-18 10:05

有教程吗,没恢复过!

作者: shalala1127    时间: 2020-9-4 14:10
一直没看懂这个综合取样(过压/欠压)保护原理!几路供电经过稳压管/二级管 综合取样什么原理,有没有大佬指点下。




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4