迅维网

标题: ASUS X451CA 公共点电压时有时无(应该是通病) [打印本页]

作者: -我心飞翔    时间: 2020-5-4 10:22
标题: ASUS X451CA 公共点电压时有时无(应该是通病)
板号:ASUS X451CA
故障:不定时的电池不充电自动切换到电池模式。
检测:实测20分钟左右电源自动切换到电池,但有的时候断电重接电源就好。
维修:检测故障时隔离MOS关闭,充电方案BQ24725A,实测隔离关闭时DCIN正常ACDET为5.6V明显异常 ,果断更换BQ24725A,测试2小时故障排除。
        第二天开机半小时,故障从前隔离MOS关闭,实测ACDET 3.1V,设计电压为2.5V,偏高0.5V。查看PDF手册发现ACDET 正常工作电压范围如下。
         
ACOV.png
登录/注册后看高清大图

        ACDET超过3.15V,BQ24725就应该关闭隔离了,现在实测3.1V,BQ24725正处在OVP状态,于是人为将直流电源表电压调低至18V,发现ACDET下降到3.1V以下
        此时19V公共点电压正常产生,实测电阻,ACDET分压19V输入 正常。接地正常,电阻阻值正常,怀疑电阻性能不良。果断更换分压电阻如下图
         
贴子.jpg
登录/注册后看高清大图


            更换完成后烤机2天故障排除。。。

作者: 喂、放不放开    时间: 2020-5-4 10:58
分析到位                                         
作者: 李怀利    时间: 2020-5-4 11:00
电源检测电阻有问题                       
作者: 哑巴ing    时间: 2020-5-4 11:53
理论与实际的完美结合
作者: 1902572740    时间: 2020-5-4 11:59
学习了                    
作者: 黄叶168    时间: 2020-5-4 12:03
技术到位,厉害
作者: 风骑士    时间: 2020-5-4 13:08
技术厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: weidemingwei    时间: 2020-5-4 13:18
技术到位            
作者: 晒太阳    时间: 2020-5-4 18:01
不返修我切头
作者: 475270381    时间: 2020-5-4 18:50
这个只要量到acdet这个脚电压异常都是电阻问题呀,都是两个电阻一起更换
作者: 双成富科技    时间: 2020-5-4 19:01
这个比较常见
作者: pokl    时间: 2020-5-4 19:09
其实就是电阻引起
作者: wxbz    时间: 2020-5-4 20:23
有借鉴意义!
作者: suyajuncn    时间: 2020-5-4 20:48

技术厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

作者: 修笔记本    时间: 2020-5-4 22:46
晒太阳 发表于 2020-5-4 18:01
不返修我切头

你有几个头切,这种问题修多了,从不返修
作者: iamvalkyrie    时间: 2020-5-4 23:06
理论结合实际,不错,感谢楼主的分享
作者: 晒太阳    时间: 2020-5-5 00:18
你根本就没有找到问题,这个是分压电阻的事,你干芯片只是暂时的事,信不信由你
作者: 13519055569    时间: 2020-5-5 06:17
分析的很到位,学习了。
作者: -我心飞翔    时间: 2020-5-5 10:24
晒太阳 发表于 2020-05-05 00:18
你根本就没有找到问题,这个是分压电阻的事,你干芯片只是暂时的事,信不信由你

看完了么?
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-5 11:10
理论与实际的完美结合
作者: 晒太阳    时间: 2020-5-5 14:12
本帖最后由 晒太阳 于 2020-5-5 14:13 编辑

看错了我的错。。。。。。。。。。。。。
作者: 飞龙138    时间: 2020-5-5 15:50
收藏                                                                                                   
作者: jxxz/    时间: 2020-5-5 16:16
厉害,学习了!
作者: fguehje    时间: 2020-5-5 16:25
楼主的理论好 分析的很到位 学习了
作者: 趁买内    时间: 2020-5-5 17:14
保护隔离说难不难。说不难也难。有时候修好了。客户拿回去用用又拿回来。拷机还是需要的
作者: 木子丶Lee    时间: 2020-7-28 11:49
晒太阳 发表于 2020-5-4 18:01
不返修我切头

没看完吧 分压电阻楼主意见换了
作者: ycjxdn    时间: 2020-7-28 11:55
我遇到的是更换BQ725 充电芯片就好了 。
作者: 学业有成    时间: 2020-8-7 12:00
完美修复,楼上那位大哥要切头的,不要这么激动,维修讨论而已何必拿上性命担保!
作者: lucasleow    时间: 2020-8-7 17:14
原来是这样 谢谢分享
作者: wangjunjie8899    时间: 2020-8-7 17:39
恭喜楼主捡钱
作者: 723688296    时间: 2021-8-20 13:57
这种情况大概率是串联分压电阻不正常引起的
作者: t252970629    时间: 2021-8-20 14:11
这个检测起来不好找




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4