迅维网

标题: DELL R720服务器不开机 [打印本页]

作者: bbwork-hk    时间: 2020-3-12 17:57
标题: DELL R720服务器不开机
有一台DELL R720的服务器开不了机,通电后显示VLT0304 CPU 1 PLL PG VOLTAGE IS OUTSIDE OF RANGE.RESEAT CPU.有知道是什么故障吗?


作者: 史林洋    时间: 2020-3-13 02:11
意思是CPU1的电压范围超过阈值,试试主板BIOS放电试试。清除COMS信息。
作者: wang132    时间: 2020-5-27 15:31
主板坏了 更换主板 这种是硬件故障引起的