迅维网

标题: 制冷系统抽真空方法 [打印本页]

作者: Chinafix    时间: 2019-10-22 08:03
标题: 制冷系统抽真空方法
为什么制冷系统需要抽空?

制冷系统中的水份:

制冷系统抽真空方法-1.jpg
登录/注册后看高清大图


水份+热+冷媒=更多的酸:

制冷系统抽真空方法-2.jpg
登录/注册后看高清大图


酸会侵蚀铁及非铁的金属物质:

制冷系统抽真空方法-3.jpg
登录/注册后看高清大图


制冷系统抽真空方法-4.jpg
登录/注册后看高清大图


压力与温度对水沸点的影响:

制冷系统抽真空方法-5.jpg
登录/注册后看高清大图


有下列三种方法,可以利用沸腾的过程将水气从冷媒系统排出:

1.将系统移到周围温度足够以目前的压力来沸腾水的较高海拔处。

2.将系统加热以沸腾水气。

3.使用高真空泵以降低压力和水的蒸发。

水的沸点与海拔高度的关系:

制冷系统抽真空方法-6.jpg
登录/注册后看高清大图


真空状态下水的沸点:

制冷系统抽真空方法-7.jpg
登录/注册后看高清大图


影响抽空速度的因素有哪些?

五个影响抽空速度的因素:

1.真空泵类型与状况;

2.真空泵容积与系统容积的对比;

3.系统中的水分含量;

4.环境温度;

5.内部和外部条件的限制。

真空泵类型及状况:

真空泵的型式:

1、空气压缩机型;

2、压缩机型:往复式、回转式。

制冷系统抽真空方法-8.jpg
登录/注册后看高清大图


旋转叶片式真空泵:

制冷系统抽真空方法-9.jpg
登录/注册后看高清大图


真空泵容量:

针对于单元机:

泵的大小与系统的大小:

制冷系统抽真空方法-10.jpg
登录/注册后看高清大图


1Ton=3.516kW;1CFM=0.4719l/s。

计算举例:

制冷系统抽真空方法-11.jpg
登录/注册后看高清大图


制冷系统抽真空方法-12.jpg
登录/注册后看高清大图


中型机:

中型机冷量范围 60Tons-200Tons。

需要的真空泵容量(单位CFM):

5CFM-10CFM(141LPM-283LPM)。

系统中的水分含量:

制冷系统抽真空方法-13.jpg
登录/注册后看高清大图


制冷系统抽真空方法-14.jpg
登录/注册后看高清大图


利用冷凝室防止水分进入真空泵:

制冷系统抽真空方法-15.jpg
登录/注册后看高清大图


什么时候使用气振阀?

典型的气振阀:

制冷系统抽真空方法-16.jpg
登录/注册后看高清大图


制冷系统抽真空方法-17.jpg
登录/注册后看高清大图


降低“相对湿度”;防止水分在真空泵中凝结。

系统周围的温度怎么样?

影响抽空速度的因素-温度:

制冷系统抽真空方法-18.jpg
登录/注册后看高清大图


内部和外部条件限制:

制冷系统抽真空方法-19.jpg
登录/注册后看高清大图


制冷系统抽真空方法-20.jpg
登录/注册后看高清大图


制冷系统抽真空方法-21.jpg
登录/注册后看高清大图


可以以最小的通气口所允许的最快速度完成对系统的抽空。

制冷系统抽真空方法-22.jpg
登录/注册后看高清大图


对系统作全面的估计以便消除一些内部条件的限制。

制冷系统抽真空方法-23.jpg
登录/注册后看高清大图


连接点尽可能多一点。

为了保证安全有效的工作应该完成哪些程序…

制冷系统抽真空方法-24.jpg
登录/注册后看高清大图


抽真空过程:

制冷系统抽真空方法-25.jpg
登录/注册后看高清大图


制冷系统抽真空方法-26.jpg
登录/注册后看高清大图


单元机抽真空过程:

制冷系统抽真空方法-27.jpg
登录/注册后看高清大图


压力检测程序:

氮气加跟踪气体(R22);

运用道尔顿分压定律计算所需要的跟踪气体量:

总压 =各分压之和;

通常10%~20% 的制冷剂就足够了;

高压侧和低压侧均加注气体。

道尔顿分压定律(采用英制单位测试):

例如:

需要的测试压力=165psig

需要的跟踪气体=15%(所有压力按绝对值计算)

计算:

15%跟踪气体=15%制冷剂+ 85%氮气

180 psia (165psig)×15% = 27 psia (12.3psig)

27/180= 0.15 = 15%

首先用R22对系统解除真空或充压到12.3psig(27 psia),接下来用氮气将系统充压到165psig(180 psia)。

道尔顿分离定律(采用公制单位测量):

例如:

需要的测试压力=1137Kpa

需要的公制气体=15%(所有压力按绝对值计算)

计算:

15% 公制气体=15% 制冷剂+ 85%氮气

1237Kpa(1137Kpa)×15% = 286Kpa(186Kpa)

286/1237=0.15=15%,表压加上100Kpa转化为绝对压力。

首先用R22对系统解除真空或充压到186Kpa(绝对压力286Kpa),接下来用氮气将系统充压到1137Kpa(绝对压力1237Kpa)。

制冷系统抽真空方法-28.jpg
登录/注册后看高清大图


制冷系统抽真空方法-29.jpg
登录/注册后看高清大图


中心管的三通“T”:

制冷系统抽真空方法-30.jpg
登录/注册后看高清大图


制冷系统抽真空方法-31.jpg
登录/注册后看高清大图


制冷系统抽真空方法-32.jpg
登录/注册后看高清大图


如果系统通过了标准测试,说明有效的抽空已经完成。

抽空过程小结:

1.用干燥氮气加10%~20%的跟踪气体进行压力检测。

2.系统检漏。

3.将氮气从系统中完全除尽。

4.用真空泵进行测试“标定”测试。

5.将真空泵连接到系统上。

6.开始抽空。

7.如果系统中有水分,打开气振阀阀再开始抽空。

8.保持真空泵运转直到微米真空表读数位350微米或更低。

本文来源于互联网,暖通南社整理编辑。