迅维网

标题: 求助服务器冗余电源插口电压是否正常 [打印本页]

作者: 宜阳迅佳    时间: 2019-8-12 17:00
标题: 求助服务器冗余电源插口电压是否正常
一个服务器冗余电源因为电压高烧了,客户只拿了电源来修。拆开检查时看到上面有个独立的小板,更换了14471和15A保险丝,其它检查了没有问题。上电测得插口处电压有15.8V,0V,5.19V,0V,5.19V,2.15V,0V(图三中右边的那些接触点的电压,方向和图相反)。因为没有上机不知道正常不。除+5VSB这个待机电压外,还有一个+15V和2.15V电压不知道怎么回事。有师傅了解这个服务器冗余电压说一下。
3.jpg
登录/注册后看高清大图

1.jpg
登录/注册后看高清大图

2.jpg
登录/注册后看高清大图



作者: 下个路口!见    时间: 2019-8-23 23:56
本帖最后由 下个路口!见 于 2019-8-23 23:58 编辑

听描述就是烧坏了压敏电阻和保险丝而已,检查无误+运气够好的话,应该就是修好了,

损坏的瞬间==必须是突然高电压冲击+压敏电阻质量够好,及时起了作用,保护了后级电路

最好串个灯泡做限流负载,看怎么亮灯的
14471===14mm的直径(这个元件的内部直径)+471电压(直流470V电压)

作者: 宜阳迅佳    时间: 2019-8-25 10:30
下个路口!见 发表于 2019-8-23 23:56
听描述就是烧坏了压敏电阻和保险丝而已,检查无误+运气够好的话,应该就是修好了,

损坏的瞬间==必须是 ...

这种电源接灯泡,是不是会出现灯泡一亮一暗的。我更换上保险丝后插上电,风扇就转动了。
作者: 下个路口!见    时间: 2019-8-25 21:58
通电的瞬间,灯泡的亮度会比较亮,大概25瓦---40瓦左右的光强(发光强度,我的个人理解),

约0.5秒后光变暗,并且光的亮度稳定,没闪烁,就基本是好的,因为是空载,有较低的电流




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4