迅维网

标题: 艾默生3000w在线式ups炸管维修 [打印本页]

作者: 其实你不懂我心    时间: 2017-9-15 14:17
标题: 艾默生3000w在线式ups炸管维修
本人新人报到,第一次发帖,小白一个,大家多多包涵啊

一台艾默生的ups输出管炸了,比较惨烈,附带的周边几个保险电阻也烧断路,两个快恢复二极管也坏了
QQ图片20170915140337.jpg
登录/注册后看高清大图
QQ图片20170915140426.jpg
登录/注册后看高清大图
QQ图片20170915140416.jpg
登录/注册后看高清大图
QQ图片20170915140403.jpg
登录/注册后看高清大图
QQ图片20170915140452.jpg
登录/注册后看高清大图
QQ图片20170915140434.jpg
登录/注册后看高清大图
QQ图片20170915140442.jpg
登录/注册后看高清大图
QQ图片20170915140348.jpg
登录/注册后看高清大图
QQ图片20170915140313.jpg
登录/注册后看高清大图
QQ图片20170915140254.jpg
登录/注册后看高清大图

两个驱动光耦tlp250应该也挂了,无奈这会手里没有示波器啊,不知道用万用表能不能测量驱动电路的好坏,各位前辈给指点指点吧

作者: 1090803457    时间: 2017-9-15 14:32
接灯泡挨个换!!!!!!!!!!!
作者: 其实你不懂我心    时间: 2017-9-15 15:16
1090803457 发表于 2017-9-15 14:32
接灯泡挨个换!!!!!!!!!!!

那么请问灯泡接在总保险丝那还是板子上那个保险丝上呢?
作者: 其实你不懂我心    时间: 2017-9-15 17:13
本帖最后由 其实你不懂我心 于 2017-9-15 17:17 编辑

不理解的是这个igbt型号是10n120bnd,功率也不算大啊,为什么不用tlp250光耦直接推动,而中间还要加一组对管呢?
QQ图片20170915171618.jpg
登录/注册后看高清大图


作者: 其实你不懂我心    时间: 2017-9-15 22:12
大家都给点意见嘛,好歹也是二十大洋买来的,修好了就不怕停电了呀,大家都帮帮忙嘛
作者: 黑手111    时间: 2017-9-16 19:19
其实你不懂我心 发表于 2017-9-15 15:16
那么请问灯泡接在总保险丝那还是板子上那个保险丝上呢?

灯泡就接保险丝的两端!!! 但是这个只是检测前面的交流电路
作者: 晓晓超阳    时间: 2017-9-16 19:50
我和你一样,一窍不通帮不了你。
作者: 其实你不懂我心    时间: 2017-9-17 14:50
黑手111 发表于 2017-9-16 19:19
灯泡就接保险丝的两端!!! 但是这个只是检测前面的交流电路

升压部分的管子都没有坏,二极管也都是好的,所有的保险也都没坏,就输出管炸了
作者: 其实你不懂我心    时间: 2017-9-17 14:51
晓晓超阳 发表于 2017-9-16 19:50
我和你一样,一窍不通帮不了你。

呵呵呵,一块学习啊,你也是业余爱好者?
作者: 李怀利    时间: 2017-9-17 17:01
驱动电路好坏示波器看的比较明显
作者: 其实你不懂我心    时间: 2017-9-18 09:20
李怀利 发表于 2017-9-17 17:01
驱动电路好坏示波器看的比较明显

可惜没有示波器呀,修这个得用多少M的示波器呢?
作者: lengkutianshi    时间: 2017-9-18 12:24
不懂过来 学习学习{:4_132:}
作者: 我本不同    时间: 2017-9-18 17:08
以往碰到这种炸电源的,都让同行专门修电源去修,比较难修,也很危险
作者: 百度TDTnB    时间: 2022-4-21 13:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4