迅维网

标题: 原创:墙面RJ45座(模块)连接示意图 [打印本页]

作者: 洪泽蓝快    时间: 2009-6-1 08:32
标题: 原创:墙面RJ45座(模块)连接示意图
  今天接了一家旅馆网络工程,当时看了一下,一共9个房间,其内部线已经拉好,只是2头水晶头没接。看很简单就报了200块(含材料),结果真的去做了,感觉好后悔!
  1、2套房子9个房间有,其中有根线是连2边的,老板不清楚,也不知道,也无法问之前拉线的工人。由于线全在墙里走,有没有明显打标记,所以就先把所有的水晶头都打上,一共是9个房间*2,加一条两房间连接线*2,20个水晶头。然后用网络测线仪开始对测,花了一个小时搞定并编号。
  2、由于原来留的线实在太短了,根本全部无法接到路由上,而且老板觉的路由挂在外边(一进门的挂角处)不好看,要穿墙到隔壁房间打壁橱里。  请人穿墙,还好没搞砸,4个眼花了70块(谁叫俺当时说了包工包料了。。。各位兄弟接活时要吸取我的教训啊!)。
  3、穿洞后,用一拖一网络接口卡接到对面壁橱里,(接口卡1.5元/个*10),又增加10个水晶头(所有网线和路由,小交换是老板提供的);在壁橱上装了路由和ADSL,隔壁房间装了小交换,还好老板提供了插座,不然自己又要花钱!
  4、原来老板能正常上网,内部电话的。我接好后,不能上网,也不能电话。。。。。。。经过仔细排查(用了一个多小时),原来,其中一根线是从外边电信进来线,接的是网线,只用其中打2根(我晕死了!)。我把这个看成内网的网线!难怪老板告诉我4根线既能打电话又能上网呢!其中白橙 橙用于上网,白蓝 蓝用于打电话! 首先将这个跟外网线,分离白橙 橙,用线接到ADSL,一调试可以上网了,信心大增!然后将白蓝 蓝 分离到老板在房间的线上(老板房间线上抽出白蓝 蓝),这样电话就通了!
  5、各房间的墙上有RJ4的接线座。这个座费了20分钟才搞清楚怎么接,下边附上接线座的示意图,给大家参考,以后接活的时候就方便了。

作者: tyguaike    时间: 2009-6-8 15:19
按标准作法不会掉,568A或B作法。
作者: 维修公司    时间: 2009-6-11 21:38
8个线 只用4根  所以接四个就行了
作者: 周庆杰    时间: 2009-6-12 22:28
这样接行吗,我还不知道呢,会不会以后上网与打电话有冲突呢
作者: yzz163    时间: 2009-6-13 02:16
至少要100元一个点呀。做工程要有很多意外事情发生,你报价格事先要有一定的预留空间。
只有多做几次才能不断提高。

这样接行吗,我还不知道呢,会不会以后上网与打电话有冲突呢
------------------------------------------------------------
自己测试下就有结果了。一般的应用(<100米)没啥问题的。

给楼主重新进行了整理。图片处理的更清楚了,另标上了引线序号。

在实际工程中,网线只要保证12 36 正确(因为这就是标准568的接法)就符合100M的标准。另两对线可留空或做电话线。
作者: 龙盛    时间: 2009-6-16 20:39
光纤接入我都是用B接法.有些工人在装线时搞错了线(如果是暗线哪太麻烦了)就是一条线拉通整栋楼房间,当线路不好重拉时,哪就在某个房间局部架个无线桥接.不过你报的价太低了.
作者: zzs-wlx    时间: 2009-6-17 09:33
网线的RJ45水晶头的标准应该是TIA/EIA568A/568B;
上门做工程要问清楚客户的需求,然后才报价(注意:工程上一般是一工一料啊)
作者: 秦张俊杰    时间: 2009-7-15 15:38
小活,就当是练手了。
像这种收尾的活一般都是老板给的钱太低,前面施工的人不干了,甩下来的。
作者: 海参    时间: 2009-7-26 18:59
简单的呀,这类网络模块,直通的,就按工业标准B类的做法。模块上面有用颜色标识上了,分A和B的。

网线最少的只需要用到其中的4根线,排序也就是1.2.3.6。多说一点,一根8芯的网络可以接2台电脑了,至于怎么接,看你自己的智商。

我现在是购买了冲击钻,对付要打墙的。还有那个墙壁网络模块的打线钳,工具都要准备齐全才行啊。
作者: ldywzy    时间: 2009-9-19 15:33
我也这么做过距离不长时可以
效果不错
长距离恐怕要有干扰
作者: 潜力股    时间: 2009-10-18 23:12
用4 根是可以用的,没有问题。前段时间买了几个网卡也是4芯的
作者: 火猫神枪    时间: 2009-11-3 23:31
楼主报价是低了点
最好不要包料
只要内埋墙的线没有断
就没有问题
作者: 软硬兼修    时间: 2009-11-30 14:42
距离短无所谓,4芯的网卡是10兆的。
作者: 霜雪雨露    时间: 2010-1-8 16:07
网线只做1236几根线就好了
作者: xzrj888    时间: 2010-2-5 18:49
价格是报低了。多做做以后就有经验了。呵呵
作者: 随风居    时间: 2010-2-23 08:38
可以用6根 保留棕和棕白 当电话线 就可以电话和网络线跑一根 同是低压电路 无干挠 有的网卡认6根线 这要小心 按标准568A或568B做应该都可以  现在的交换机是端口自适应(包括现在家中的网卡)
作者: 神行天下521    时间: 2010-3-8 09:00
报的真的低了,要是暗线有断的 你就惨了
作者: 胡静    时间: 2010-3-9 21:00
一般小公司,几台的就收三四百 不知道低不低,十几台的再一百五一个点。几台的一般在俩小全搞定
作者: 非常手    时间: 2010-3-15 08:26
这个图做个很好看。。。。就是这样接的,上次去的,一单位,有个兄弟给人做的网络。。。就是里面的线打错了,搞不好,,然后我去收拾残局,,,,然后顺利接下这个单位的单子,我都不知道怎么说好了
作者: 徐品权    时间: 2010-3-15 08:39
鄙人是用双绞线的高手,搞了一些实例,总结出一些经验:
双绞线接电源,接信号,接电话,接视频,接射频都接过,效果各不相同,需要详细了解可以问我
双绞线接网线带电话线,是近几年来的水电工们常用的方式:
1根网线接两个头子,当两根线用
1根网线接三个头子,一个接网络另外两根接电话,以上两种方式都是牺牲了网线的传输距离和带宽的,一般好的网线,100米内掉包估计3-4层,五六十米以下,10M使用正常,但是现在网线都是拿来上网的,所以也就够了
至于接视频,需要平衡转不平衡的转换模块,接其他信号,都可以用,至于接市电,第一线材料要好,第二接线要注意,别短路,至于说有干扰,那是空话,绝对没干扰(对与高频来说:零线和火线都是地线)
作者: 胡春鑫    时间: 2010-3-15 08:44
我曾经把网线和220V的线一起引出了50M 结果去那头一量没有电压。。。。。。
作者: lqandy    时间: 2010-3-17 14:03
网线跟电线绕在一起干扰那应该不少的
作者: aucifer900    时间: 2010-3-25 13:50
报价太低了!现在请个小工都是60块一个小时啊
作者: 渝ㄣ传奇    时间: 2010-4-10 09:56
现在家用都是用B接法的。大多都是接1236.
作者: 徐风    时间: 2010-4-11 16:14
记得刚开始接活的时候我也有这种失误,做的过程中才知道有很多意外,我收费很低的,一般一个点收10~20元。当然,前提是线他们要先拉好。如果要我帮忙拉的话就说了,不知道大家是怎么报价的?
作者: dbrat    时间: 2010-5-9 21:58
是便宜了点。不过现在的老板都很抠的
作者: 虎展0769    时间: 2010-5-10 19:36
如果自己包下来的工程,电话是200一个点,网络是300一个点.还要看现场复杂不,如果要加孔多的可以适当加价.还在做报价的时候一定要报多点,等对方说价钱贵了,再适当调整.多好过少.....少了自己就亏了.
作者: zzk778    时间: 2010-6-17 13:46
收费确实是低了点啊
作者: 郝光明    时间: 2010-7-22 21:31
平凡之处最见人的真本事
作者: splic    时间: 2010-9-13 12:28
不錯,值得學習
作者: jyg999    时间: 2010-10-9 07:11
看来经验严重不足啊,要是我接这个活,绝对不会承诺那么好!
作者: 虫在江湖    时间: 2010-10-25 12:55
都是高手啊,学习了。
作者: bq911024    时间: 2010-10-25 13:11
哎,我也遇到过楼主这种情况,当天从5点多,做到晚上8点多,那次也全当是练手了,收的钱也不多。
作者: dnasyw    时间: 2010-11-3 10:25
20楼的 大哥 和 楼主 的 经验 让我受益良多 谢谢
作者: 前来侃侃    时间: 2010-11-3 12:33
    打线卡时为什么用A类打法测试仪的数字是颠倒的,b类是顺数。。。。。     不明白A 能用吗?


作者: 52990155    时间: 2010-11-3 15:16
模块上不是有标记的么?
作者: tangkejIN    时间: 2010-11-11 15:13
学习了,楼主辛苦了
作者: a13729236375    时间: 2010-11-13 01:02
请问4、5、7、8这4条是有什么用的呢
作者: 小段2010    时间: 2010-11-26 23:23
不要省一个接头 啊  一般13 26 就好了啊
作者: 通行证    时间: 2010-11-27 19:50
经验之谈,长见识,谢谢各位老手
作者: 江湖告急    时间: 2010-12-8 11:45
这里有好多小区  的公寓都工程队都没搞  然后房主会找到我们    记得一次老板找到我们   卡六个面板  测线     做水晶头   共收其30  还唧唧歪歪   汗   
作者: 小段2010    时间: 2010-12-9 23:28
用568B搞定就好了 没必要搞的那么好啊
作者: hnlijian    时间: 2010-12-12 13:58
我也讲个例子给大家借鉴,去年,一个朋友单位的宽带不是光纤的,用另一个单位的光纤宽带,由于距离远中间加了一个交换机,其中两芯传交换机供电,本来是9V的供电,但是交换机带不起来,后换成12V的才可以,想来是线路太远,损耗太大了吧,
作者: weiding006    时间: 2010-12-15 09:22
网络施工一定要看现场在报价呀。
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-12-15 09:32
国家有物价的168一个点,不带材料,上次做了200个点,收了100一个不过是公司收的
作者: weiding006    时间: 2011-1-5 16:04
既然网线用4根就够用,那么为什么还要做成8根线呀。严重浪费
作者: cnc8166    时间: 2011-1-6 19:49
用4根和8根到底有什么区别呢?
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2011-1-14 17:50
请问楼上的朋友所说的一个“点”指的是什么呢?是一个墙上的网线端口插座吗??
作者: 黄建520    时间: 2011-2-9 12:03
向你做怎么长的时间在我这里最起码收个三四百嘻哈不多的

作者: myaoao    时间: 2011-3-4 23:03
很好的图,我看到这个就头痛。最不喜欢做的就是这种了。
一般都直接连出来用的。
作者: pzhg    时间: 2011-3-15 10:33
工程中有很多意外因素,无法预料。
作者: magicsoft2010    时间: 2011-3-16 14:05
一拖一网络接口卡可以省掉,直接拔开线将铜丝缠接就好,保险些还可以焊一下。
需求调查没搞好,导致额外的打洞费用自己负担了。
报价太低了,就算是搞客户关系了吧。
作者: 68801611    时间: 2011-4-4 13:16
那个盒子很难看懂,我用了完用表才测试完线的接法。
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-16 17:00
网线只做1236就可以了,后面可以电话线
作者: quiet2011    时间: 2011-5-19 15:18
4芯有时出现不稳定
作者: 昆山维修    时间: 2011-9-5 20:28
这种垃圾活居然才报价200元?

我曾经接过这种垃圾,给别人擦屁股的,起初是8个点安装网络,后来需要增加电话交换机,在到后来增加至16个网络,最终报价在8K左右吧。


作者: x丶潴    时间: 2011-9-21 13:25
这些模块  不怎么好用- -很麻烦耶。。。网线便宜的 细点的 那刀片就刮不破那皮
模块差点的很快就送掉~
作者: .·Seeking↙    时间: 2011-9-26 19:39
这个价 还包料 还好没啥大问题  不然还得搭钱
作者: yfyyfy    时间: 2011-10-8 21:13
学习了,顶顶顶,不过就是价格太低了我上次做的4个模块就是200元的利润啊(包括卖了个路由器)
作者: 会员499754    时间: 2011-10-15 21:17
虽然100M网线只用四芯就行(1.2发射3.6接受)但是最起码也要留一对先备用。
作者: MaxpayneTwo    时间: 2011-11-25 11:25
报价太低。做工程前先问问对方的要求,再到现场环境看看。再做报价,当然要预留一定的空间。吸取教训。
作者: jjyml    时间: 2011-12-28 15:06
看来是楼主接活的时候没有跟客户谈具体,不过做工程就是这样,经验是慢慢积累起来的。
作者: cqlcf    时间: 2012-2-6 09:21
所以现在很多无线工程都采用POE供电 共用一根网线
作者: yanglie197675    时间: 2012-2-6 09:43
任小文 发表于 2011-5-13 13:32
一条网线能接两台电脑,怎样接法?

交叉网线做法   白橙 橙 白绿 蓝  白蓝 绿 白棕 棕————————白蓝  蓝  白绿  橙 白橙绿  白棕  棕
作者: 污秽的摇篮    时间: 2012-2-28 21:08
冲击钻四个眼要你七十不多
你报价三百就好了,这样的活当初我就是因为价格太低所以好些旅馆影楼都找我。
开口就是谁谁的朋友,要给最低价。
作者: followsfate    时间: 2012-3-4 20:05
工钱收少了,好做的话五十一个点,不好做就八十一百一个点。九个房间你才收两百哦。要我肯定不干了。
作者: 156536388    时间: 2012-3-16 10:06
用巡线仪器巡很方便的。。大模块用美工刀压。不要用什么打线刀没撒用的
作者: ljtlove    时间: 2012-3-21 17:32
暗线断了你就要哭了····
作者: 恬淡者寡欲也    时间: 2012-4-11 22:08
想了解一下,剩下的四根线,是怎么接成电话线的?是不是做水晶头的时候,把那四根线留起来,然后再接电话插头?????还是其他什么的?
作者: daguitou    时间: 2012-4-23 14:12
这种压价格的,让他用了一段时间就完蛋,霍霍,估计楼主不知道如何搞
作者: longwendn    时间: 2012-4-25 23:35
呵呵!不错,学习了。
下次价格得搞起来。
作者: daguitou    时间: 2012-4-30 11:39
100米掉包那个是潮州做的线吧
作者: xukexin    时间: 2012-5-3 00:50
学习下,就是不知道稳定不稳定。
作者: cka700    时间: 2012-5-5 10:29
价格是报的低,估计还得找你免费售后!
作者: L.冰点    时间: 2012-8-17 00:23
一根网线可以分四个~其中有四条线为一组
作者: 鬼域之光    时间: 2012-9-11 16:45
恬淡者寡欲也 发表于 2012-4-11 22:08
想了解一下,剩下的四根线,是怎么接成电话线的?是不是做水晶头的时候,把那四根线留起来,然后再接电话插 ...

可以只压4个也可以8个线压头这样比较好压,然后在水晶头的后边10-20CM的位置破皮,剪断剩下4个线,接电话插头
作者: yiangxiao    时间: 2012-9-16 11:04
上网就是1236四根线其它想可以接电话
作者: xgh52018340    时间: 2012-9-27 10:03
你个图看上去通俗易懂,学习了
作者: kingstarxt1    时间: 2012-11-1 19:58
报价太低。。坚决不做。
作者: xiaomige01    时间: 2012-12-21 21:48
价格的确不高。。。底点
作者: caterpillar    时间: 2012-12-27 16:39
呵呵,两百块,搞的有点吃力哇!
作者: pcboys520    时间: 2013-1-28 11:38
简单  易懂!~~~~
作者: 洋爱翠翠    时间: 2013-2-3 20:14
要是我500块,当然看楼主是不太熟,当练手了,20个水晶头一个小时。。。其实楼主不用担心,新手也可以多要点,你就说不好弄就完了
作者: 洋爱翠翠    时间: 2013-2-3 20:14
掐1236就可以
作者: 毛毛琦    时间: 2013-2-15 22:40
学习了。。。。。
作者: zyq7799    时间: 2013-2-19 12:53
现在装修的工人一般都是网线和电话同用一根双绞线的,楼主接触多了就知道了,至于面板,上面都有标识,按颜色标识接线即可,这个可能有些不习惯,但是对于不懂水晶头接法的工人一般都会,不用想那么多,颜色对上就行
作者: 为民家电    时间: 2013-2-26 20:07
徐品权 发表于 2010-3-15 08:39
鄙人是用双绞线的高手,搞了一些实例,总结出一些经验:
双绞线接电源,接信号,接电话,接视频,接射频都 ...

安全第一,还是不要用网线接36V以上的交流电。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-108704-1-1.html
作者: ahczzq    时间: 2013-3-15 23:08
报的真的低了,
作者: 快修我能    时间: 2013-3-19 10:47
这价格不是坑爹吗
作者: sinhua    时间: 2013-3-29 15:40
网线只用了2对,~~~~
作者: J0sen    时间: 2013-7-2 08:24
这样接行吗,我还不知道呢,会不会以后上网与打电话有冲突呢
作者: juzhigng    时间: 2013-7-9 09:15
徐品权 发表于 2010-3-15 08:39
鄙人是用双绞线的高手,搞了一些实例,总结出一些经验:
双绞线接电源,接信号,接电话,接视频,接射频都 ...

那以后 有布线方面的问题 来请教你
作者: z4162798    时间: 2013-7-25 13:54
还是单机单线的好,
作者: oO伊年Oo    时间: 2013-8-7 23:11
这么低还能养活人吗
作者: 狗屁不是    时间: 2013-8-13 18:04
现在有个设备叫寻线仪  可以网购下  差不多65左右 很好用 我们出去做工程都用这个 寻线标号 很快啊~!!试用超简单~!
作者: zheng3931    时间: 2013-8-23 10:26
现在都偷工减料,我们现在在做的工程电话全用超五类线,网络全用六类线,光纤冗余4芯以上,看着都心疼
作者: muyen    时间: 2013-10-9 16:39
现在有墙面WIFI了,都跟不上潮流了
作者: awen128    时间: 2013-10-17 22:43
都是奇葩型的人才啊,网线一根多用,叫不懂行的人一看也木啥,要是知道点儿的,你做工程恐怕收不了工的吧?
作者: thelsl    时间: 2013-10-30 09:49
徐品权 发表于 2010-3-15 08:39
鄙人是用双绞线的高手,搞了一些实例,总结出一些经验:
双绞线接电源,接信号,接电话,接视频,接射频都 ...

你的资料比楼主的有用多了
作者: 会员830048    时间: 2013-11-7 21:40
好东西   收下了




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4