标题: poe供电最多支持多少米网线 [打印本页]

作者: 9527黑色幽默    时间: 2017-5-10 18:02
标题: poe供电最多支持多少米网线
安装监控为方便想用poe供电交换机, 不知道网线超过50米会出问题吗
作者: guoping2008    时间: 2017-5-10 18:19
看你用什么类型的网线,如果是普通的起五类,什么杂牌子的铜包铁的,或者根本没铜的,全铁的,最好不要超过40米,因为晚上开红外后,要大电流,差的网线电压降很多,可能带不起,如果用标准五类全铜的,那50米根本没问题,100米我都做过。
作者: 825365697    时间: 2017-5-10 18:51
主要看网线的质量,以前用110一箱,拉100米就没信号, 3到4百的网线估计拉个150米没问题,
作者: hwit168    时间: 2017-5-10 19:52
国标五类80米很安全  六类放过130多米  前提线是国标的 POE是48伏的
作者: weiweiwing888    时间: 2017-5-10 22:32
也就100米以内 稳定。 超过200米的监控还是熔接光纤吧。
作者: weiyandiannao    时间: 2017-5-10 22:52
超五类试过150米的
作者: 余翔    时间: 2017-5-11 09:52
我用超五类的网线走过80米的,更长就没有试过了,我个人不见意用POE供电,稳定性没保证
作者: PTAC    时间: 2017-5-11 17:30
整个纯铜,超五类的,。好一点的网线。是没有问题的
作者: 生存    时间: 2017-5-11 20:30
用国标超5类无氧铜0.45线径以上,150米稳定。不过交换机上的网线要有远有近,不能全接长距离的线。
作者: 秋风黑夜    时间: 2017-5-12 10:23
最好控制在100米以内
作者: 我很忙00    时间: 2017-5-12 10:24
不稳定的,
作者: qq410688929    时间: 2017-5-12 16:41
用好的无氧铜网线没问题
作者: zhongzhugood    时间: 2017-5-12 17:20
关键是要线好啊
作者: moonbao    时间: 2017-5-14 17:52
看POE供电的质量·还有网线的选择·我最低都要用国5类·
POE供电就是分两个部分·一个是设备的寻址,另一个是供电·DC to DC
作者: a88121720    时间: 2017-5-15 10:19
看你用什么类型的网线了,还有就是你的设备是什么样的。最好用全铜的
作者: 晨轩    时间: 2017-5-15 11:11
无氧铜,300元一箱的拉个160米没问题
作者: 追云猎人    时间: 2017-5-16 10:16
50米没问题。线用0.5
作者: 见习维客    时间: 2017-5-16 11:37
标准POE用国标超六类线150米都没问题,最主要是要线芯质量好,用铜包铝这些网线就不行了
作者: 芯维小春    时间: 2017-5-19 11:38
主要看网线的质量,以前用110一箱,拉100米就没信号
作者: 9527黑色幽默    时间: 2017-5-19 11:44
guoping2008 发表于 2017-5-10 18:19
看你用什么类型的网线,如果是普通的起五类,什么杂牌子的铜包铁的,或者根本没铜的,全铁的,最好不要超过 ...

恩 用超5类网线试试
作者: 9527黑色幽默    时间: 2017-5-19 11:45
余翔 发表于 2017-5-11 09:52
我用超五类的网线走过80米的,更长就没有试过了,我个人不见意用POE供电,稳定性没保证

想研究一下poe供电
作者: 余翔    时间: 2017-5-20 09:46
9527黑色幽默 发表于 2017-5-19 11:45
想研究一下poe供电

我的见意是不超过80米
作者: 272572617    时间: 2017-5-20 10:22
向大师学习
作者: 冯本本    时间: 2017-5-20 11:17
理论上不超过100米就可以
作者: 工控810    时间: 2017-5-20 11:23
理论不超过100米,但是实际最好别超过80米,网线最好用原装tcl全铜的
作者: weixiougan    时间: 2017-5-22 05:09
新手学习新手学习新手学习新手学习新手学习新手学习
作者: wojianglong    时间: 2017-5-24 15:15
看你用什么样的网线了
作者: tommy868    时间: 2017-5-25 14:50
支持的距离跟网线的品质相关 一般网线普通枪机50米是没问题的  
作者: fangjun66    时间: 2017-5-25 16:25
不会的,我拉过一百米的!都没事
作者: ggw25    时间: 2017-5-25 23:42
150米就用光纤了
作者: 151891861    时间: 2017-5-26 08:53
用300元左右一箱的,你随便拉都没问题。 我给别墅装监控全用的POE一般是超五类,极个别土豪要用超六类的。
作者: “晴天、雨    时间: 2017-5-27 16:47
试过使用四心网线拉了147米完全正常!!
作者: wqj303    时间: 2017-5-28 10:25
以前用110一箱,拉100米就没信号, 3到4百的网线估计拉个150米没问题, 这个是看线的质量啊   好线能用到200米  这个我试过
作者: sc370695426    时间: 2017-5-28 15:52
网线质量要求比较高,最好用5类纯铜或者超5类无氧铜
作者: jmttsh    时间: 2017-5-28 19:05
供电线路还好, 信号线路不稳妥,50米以上尽量用好点的超五类网线。 可以选择2+4的网线布线方案,两根接交流电同摄像头适配器供电,4根网线接水晶头1236,颜色随意 两头都一样就行。
作者: 鑫尚科技    时间: 2017-5-28 20:57
用好点的线,距离控制在80米以内,基本不会出问题
作者: 想你爱你    时间: 2017-5-30 10:06
用六类线会不会好点?

作者: cwwc567894    时间: 2017-5-31 14:03
没事的,用好点的网线,超五类的
作者: 东芝    时间: 2017-6-1 11:52
纯铜100米无压力。
作者: fsh6515212    时间: 2017-6-3 09:13
超5类无氧铜可以到达
作者: huxiecai2008    时间: 2017-6-3 13:22
监控线都是用0.5芯的无氧铜,简单,有效,没什么样问题
作者: 芯维小春    时间: 2017-6-3 16:40
要看网线的质量,以前用110一箱,拉100米就没信号, 3到4百的网线估计拉个150米没问题
作者: 飞宇达    时间: 2017-6-3 21:33
国标线,24V 48V 拉个100米都没问题
作者: huanglin22    时间: 2017-6-4 12:41
用好点的网线,没有问题
作者: sulin    时间: 2017-6-4 15:22
好线,标准poe供电是可以,非标不好说
作者: zhongzhugood    时间: 2017-6-4 17:53
用无氧铜 没问题的
作者: sulin    时间: 2017-6-18 22:27
线的质量没问题的话,标准poe48v是没问题,非标的12v估计有点悬