迅维网

标题: HP LE1901WL不通电,通病维修 [打印本页]

作者: 艾尔玛    时间: 2017-1-10 10:27
标题: HP LE1901WL不通电,通病维修
本帖最后由 艾尔玛 于 2017-1-10 17:36 编辑

板号491A013P1400R,点位Q850 开关管M09N65F,R852   0.2R保护电阻,可以不加电阻用铁线把两点连在一起,单独小板U850 LD7575PS,有 两个电阻烧坏,          R849 220R 0603 5%,R848 接IC5脚的电阻, 标着30X是20R 0603。全部更换OK。修好两台都是一样的故障点维修。



作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-10 10:53
保险电阻用铁线替代,以后要是电流过大无法熔断保险,那就后极遭殃。
作者: 数码爱好123    时间: 2017-1-10 10:57
这样不会引起后级电流大吗?
作者: 艾尔玛    时间: 2017-1-10 11:03
轩辕思天 发表于 2017-1-10 10:53
保险电阻用铁线替代,以后要是电流过大无法熔断保险,那就后极遭殃。

没有保险电阻,只能用铁线替换,之前修好的显示器也没有返修过。
作者: 付吕剑武    时间: 2017-1-10 11:05
电流保护取样电阻,是不能用铁丝代替的,否则短路,会很惨。
作者: 艾尔玛    时间: 2017-1-10 11:15
付吕剑武 发表于 2017-1-10 11:05
电流保护取样电阻,是不能用铁丝代替的,否则短路,会很惨。

这不是取样电阻,取样电阻是0.68R的。这只是大电容300V正极的一个保护电阻。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-10 15:27
艾尔玛 发表于 2017-1-10 11:03
没有保险电阻,只能用铁线替换,之前修好的显示器也没有返修过。

没返修不等于说一定可以这样做,要是坏了,客户想TMD又坏了,修的什么玩意,再也不去那边修了,这样的情况也不是没有。
作者: lastchen    时间: 2017-1-10 15:44
这款机子坏的多 都是换板的~
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-10 21:51
放个别的都电阻也比铁丝好吧
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-10 22:40
铁丝取代电阻不可取啊,还是还原的好
作者: 沈元    时间: 2017-1-11 01:42
小电阻容易烧  先查它
作者: xiangzhengdong    时间: 2017-1-13 02:52
反正板子多,拆个换上更好,当然问题解决才是硬道理
作者: 领翔电脑    时间: 2017-1-24 15:09
换了还是稳定些  换个电阻也不是什么麻烦事
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-2-3 14:34
付吕剑武 发表于 2017-1-10 11:05
电流保护取样电阻,是不能用铁丝代替的,否则短路,会很惨。

应该是这个电阻吧 取样电阻
15.png
登录/注册后看高清大图


作者: 周维修    时间: 2017-2-3 21:47
如果用铁丝下次出故障这电路会全烧光元件了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-2-5 11:30
这个,坏那么多,我是不想修了,换板
作者: hezeyixiu    时间: 2017-2-5 11:42
学习了  很好
作者: 流浪才子    时间: 2017-3-3 13:23
这样会不会引起后级断路
作者: lastchen    时间: 2017-3-3 15:31
几次都让客人换板的
作者: 736646038    时间: 2017-3-10 18:04
取样电阻啊直接拆一个装上不就行了
作者: 联成科技    时间: 2017-3-14 11:11
学习了!留下记号
作者: 新安江    时间: 2017-3-14 11:27
阿庆学无止境 发表于 2017-2-3 14:34
应该是这个电阻吧 取样电阻

不是这个取样电阻,是300V到开关管D极的保护电阻。
因为市电进线有保险,所以,此处可用1欧以下2W以上保险电阻代换,应急维修也可以用导线短接。

稳压电路中的过流取样电阻不可能用导线短接的,这是常识!
作者: zzz26    时间: 2017-3-14 13:49
感谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-14 13:56
艾尔玛 发表于 2017-1-10 11:15
这不是取样电阻,取样电阻是0.68R的。这只是大电容300V正极的一个保护电阻。

这只是大电容300V正极的一个保护电阻
是不是 给大电容放电的电阻
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-14 13:56
轩辕思天 发表于 2017-1-10 10:53
保险电阻用铁线替代,以后要是电流过大无法熔断保险,那就后极遭殃。

版主 说的是 铁丝 一般只事暂时的吧 还是得装的吧
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-14 13:57
艾尔玛 发表于 2017-1-10 11:03
没有保险电阻,只能用铁线替换,之前修好的显示器也没有返修过。

估计得达到保险电阻 熔断的 条件 才会断 过流 短路等情况
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-14 13:58
付吕剑武 发表于 2017-1-10 11:05
电流保护取样电阻,是不能用铁丝代替的,否则短路,会很惨。

赞同版主的说法 肯定得装
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-14 13:59
轩辕思天 发表于 2017-1-10 15:27
没返修不等于说一定可以这样做,要是坏了,客户想TMD又坏了,修的什么玩意,再也不去那边修了,这样的情 ...

这样的情况 肯定会出现
保险电阻 不装 就是堵运气
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-14 13:59
阿庆学无止境 发表于 2017-2-3 14:34
应该是这个电阻吧 取样电阻

这个 好像是 电流取样电阻 不是保险电阻
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-14 14:00
流浪才子 发表于 2017-3-3 13:23
这样会不会引起后级断路

估计 一般情况下 不会
得出现 保险电阻 熔断的条件满足 才会
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-14 14:22
ss456er12004 发表于 2017-3-14 13:56
版主 说的是 铁丝 一般只事暂时的吧 还是得装的吧

不出问题到没啥,一出问题绝对会惨。毕竟保险不等于铁丝。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-14 14:22
ss456er12004 发表于 2017-3-14 13:59
这样的情况 肯定会出现
保险电阻 不装 就是堵运气

是个,赌人品和声誉罢了。
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-14 14:47
轩辕思天 发表于 2017-3-14 14:22
不出问题到没啥,一出问题绝对会惨。毕竟保险不等于铁丝。

版主说的是啊 正常情况 按都是原值代换的
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-14 14:48
轩辕思天 发表于 2017-3-14 14:22
是个,赌人品和声誉罢了。

还是保险的做法 装上去 比较好
作者: 家明    时间: 2017-3-14 21:50
最好用相同电路取样电阻代换,电源板上都有
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-31 21:41
这么改下次挂会烧的更惨烈




欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) Powered by Discuz! X3.4